全部評論(5條)
-
- 亞西鳳子 2010-03-10 00:00:00
- 用!凡是電信號傳輸都會遇到干擾問題,但實際應用時要看線的長度,如果距離近不用屏蔽線也可以!
-
贊(18)
回復(0)
-
- wsgwater 2010-03-10 00:00:00
- 一般來說溫度傳感器的輸出的是直流4~20毫安(或直流1~5V)信號,現場干擾不是特別大的話可以采用沒用屏蔽的線來傳輸信號,進入控制室儀表時可以在兩根信號線之間并聯一個獨石電容來消除干擾。
-
贊(16)
回復(0)
-
- 中醫藥杭 2010-03-10 00:00:00
- 用屏蔽線是Z好的,因為可以有效的較少干擾。但是不用屏蔽線,你若再用單獨的一根線接地(信號接地)也可以的,實際上還是相當于屏蔽的作用。若不接地,數據會跳動很厲害,而且很不穩定,根本無法讀取數據。做好是將信號接地雨大地接在一起,這是Z好的方法!
-
贊(18)
回復(0)
-
- 218106114 2017-09-22 00:00:00
- 需要看溫度傳感線的類型。熱電偶型的溫度傳感器,必須用補償導線。鉑電阻型的,只需要導線規格一致即可。溫度傳感器無需用到屏蔽線。 PT就是鉑電阻型,一般是三根線,沒有屏蔽線。但是這三根線的材質和長度要求一致,這樣才能避免測量中的導線誤差
-
贊(6)
回復(0)
-
- perrywly 2017-10-04 00:00:00
- ◆這要看溫度傳感線的類型。熱電偶型的溫度傳感器,必須用補償導線。鉑電阻型的,只需要導線規格一致即可。溫度傳感器無需用到屏蔽線。 PT就是鉑電阻型,一般是三根線,沒有屏蔽線。但是這三根線的材質和長度要求一致,這樣才能避免測量中的導線誤差。 ◆目前常見的為熱電偶和熱電阻,低于200度用熱電阻,高于200度用熱電偶。 ◆此外非接觸式溫度傳感器有: l.輻射高溫計 用來測量 1000℃以上高溫。分四種:光學高溫計、比色高溫計、輻射高溫計和光電高溫計。 2.光譜高溫計,其測量范圍為400~6000℃,它是采用電子化自動跟蹤系統,保證有足夠準確的精度進行自動測量。 3.超聲波溫度傳感器 特點是響應快(約為10ms左右),方向性強。目前國外有可測到5000℉的產品。 4.激光溫度傳感器 適用于遠程和特殊環境下的溫度測量??蓽y很高的溫度,精度為1%。美國一種激光溫度計,Z高溫度可達8000℃,專門用于核聚變研究。
-
贊(16)
回復(0)
熱門問答
- 溫度傳感器接線必須用屏蔽線嗎?
- 是PT100溫度傳感器... 是PT100溫度傳感器 展開
- 注塑機必須用冷卻水嗎
- 超聲波清洗必須用酒精嗎
- 精液dna提取必須用dtt嗎
- 殘余變形必須用引伸計嗎
殘余變形是材料在經歷外部應力作用后,卸載時無法完全恢復的變形量。它通常是材料內部微觀結構不可逆變化的結果,廣泛出現在材料科學、機械工程、結構設計等領域。為了準確測量這種變形,使用引伸計(又稱為應變計)是一種常見且有效的方式。但是,殘余變形是否必須使用引伸計測量,還是可以采用其他手段?本文將深入探討這一問題,并分析各種方法的適用場景和優缺點。
殘余變形的測量原理
殘余變形的測量對于材料性能的研究至關重要,它可以幫助工程師和科學家評估材料在極限應力下的表現,預測疲勞壽命及安全系數。傳統上,引伸計被廣泛應用于此類測量中。引伸計通過測量材料在加載與卸載過程中的應變,能夠精確記錄變形量,尤其適合微小應變的測量。在許多實驗中,引伸計的高精度和較好的穩定性使其成為測量殘余變形的工具。
引伸計并非測量殘余變形的手段。隨著科學技術的進步,其他測量方法也開始廣泛應用于工程實踐中。例如,激光干涉測量、光學方法、甚至數字圖像相關(DIC)技術等都可以用于監測材料的應力和變形行為。
不使用引伸計的替代測量方法
- 數字圖像相關(DIC)技術:數字圖像相關技術是一種基于圖像處理的測量方法,能夠通過對比不同時間段的材料表面圖像,計算出材料的變形信息。DIC方法具有非接觸、全場測量的優點,能夠提供材料在整個受力過程中任意區域的應變分布。這種方法對殘余變形的測量尤其適合不規則或復雜形狀的物體。在某些情況下,DIC技術甚至能夠替代引伸計,特別是在難以安裝應變計或無法接觸的表面上。
- 光學應變測量技術:光學應變測量通常使用光纖傳感器或表面紋理分析技術。這種方法與引伸計相比,同樣具有非接觸測量的優點,能夠在較大范圍內監控材料變形,同時保持高精度。這種方法常見于橋梁、建筑物等大規模結構的應變監測。對于殘余變形的測量,它也具有一定的優勢,特別是在應對長期監測任務時,光纖傳感器由于抗干擾能力強、耐久性高,成為引伸計的有力替代方案。
不同測量方法的優缺點分析
每種測量方法都有其獨特的適用場景。引伸計由于其安裝便捷、操作簡單、成本較低等特點,仍然是多數實驗室和現場工程中使用的主流工具。激光干涉、DIC和光學測量等替代方法在特定條件下(如非接觸要求、復雜形狀、超高精度需求等)具備優勢。相比之下,非接觸測量技術往往更適合對大面積、復雜幾何形狀的材料進行全場應變測量。
- 裝有機溶劑必須用玻璃塞嗎?
- 用塑料不行么?我看了看我桌子上的酒精……塑料瓶的。
- 初三化學蒸發皿必須用玻璃棒攪拌嗎
- 戴隱形眼鏡必須用洗眼液嗎
- 我在康視眼鏡配了一副隱形眼鏡花了320元,有洗眼液護理液眼鏡盒眼藥水。眼鏡是240元年拋的,其他的都是花錢買的,我覺得好貴,其他眼鏡店都會送些東西,而且我想問的是,是不是必須要... 我在康視眼鏡配了一副隱形眼鏡 花了320元,有洗眼液 護理液 眼鏡盒 眼藥水。眼鏡是240元年拋的,其他的都是花錢買的,我覺得好貴,其他眼鏡店都會送些東西,而且我想問的是,是不是必須要使用洗眼液啊,平時我看我的朋友些都沒有用這個的嘛? 展開
- 變配電室必須用氣溶膠滅火嗎?
- 電解法是否必須用直流電?
- 細菌熒光顯微鏡計數必須用黑色濾膜嗎
- 貝克曼au5811生化分析儀必須用原裝試劑嗎
- 浮游植物種類計數必須用細胞計數嗎
- 提取dna必須用tris平衡酚嗎
- 粗蛋白含量測定必須用全氮x6.25嗎
- 檢測微生物必須用恒溫恒濕培養箱嗎
- 清理顯卡必須用酒精嗎?可不可以用水擦拭
- 做超聲波保健是必須用啫喱膏嗎
- 現在小區里有喜來健保健儀那里的工作人員說抹上啫喱膏效果好.是真的嗎
- 電梯的安裝與調試必須用正式電源嗎
5月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題
-
- #DeepSeek如何看待儀器#
- 干體爐技術發展與應用研究
- 從-70℃到150℃:一臺試驗箱如何終結智能...從-70℃到150℃:一臺試驗箱如何終結智能調光膜失效風險?解決方案:SMC-210PF-FPC溫濕度折彎試驗箱的五大核心價值1. 多維度環境模擬,覆蓋全生命周期測試需求超寬溫域:支持-70℃至+150℃的極限溫度模擬(可選配),復現材料在極寒、高溫、冷熱沖擊下的性能表現;控濕:濕度范圍20%~98%RH(精度±3%RH),模擬熱帶雨林、沙漠干燥等復雜工況,暴露材料吸濕膨脹、分層缺陷;動態折彎:0°~180°連續可調折彎角度,支持R1~R20彎曲半徑設定,模擬實際裝配中的微小應力,提前預警裂紋、斷裂風險。
參與評論
登錄后參與評論